    Nguyên tắc quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy


    Căn cứ theo nghị định 79 của Chính Phủ. Thông tư 04, 11 của Bộ Công An quy định về việc kiểm tra định kỳ của các cơ sở.

    – Căn cứ tiêu chuẩn Việt Nam 3890 – 2009 / Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC.

    – Căn cứ vào tính chất, công năng sử dụng của công trình.



    – Nên kiểm tra, http://thanglongpccc.com.vn/san-pham/thiet-ke-thi-cong-pccc/bao-tri-thong-phong-chay-chua-chay/theo định kỳ 2 lần/ năm. Vận hành hệ thống PCCC 1 lần/ tháng, yêu cầu cần có tổ bộ phận kỹ thuật chuyên bảo vệ, kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp.



    Kiểm tra, bảo trì định kỳ hệ thống phòng cháy chữa cháy
    1.Hệ thống báo cháy tự động
    – Kiểm tra trung tâm báo cháy có báo lỗi hay không, xác định xử lý để đưa hệ thống hoạt động bình thường
    – Kiểm tra tín hiệu âm thanh ánh sáng báo động.
    – Kiểm tra các tín hiệu kết nối, điều khiển các hệ thống khác ( nếu có)
    -Thử bất kỳ một vài thiết bị để có kết quả hệ thống

    2. Hệ thống chữa cháy

    -Kiểm tra áp suất duy trì, sự ổn định của hệ thống với hệ thống duy trì áp.

    – Kiểm tra, thử nghiệm đóng mở các van,tủ điều khiển, động cơ, dầu nhớt, lăng, vòi…

    – Kiểm tra các tín hiệu kiểm soát, báo động của hệ thống ( nếu có)
    – Thử áp suất ở điểm cao nhất, xa nhất ( đảm bảo cột áp đầu lăng 6m)

    3 Hệ thống chữa cháy di động biển báo:


    Bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An
    Bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

    – Kiểm tra bình chữa cháy xách tay, cố định đảm bảo áp suất, trọng lượng

    – Kiểm tra biển báo, nội quy, nơi đặt bình chữa cháy, hộp chữa cháy không bị che khuất và xâm phạm

    4. Dụng cụ cứu hộ cứu nạn
    – Kiểm tra tình trạng các thiết bị cứu nạn: Quần áo, chăn, thang dây, dây thừng, mặt nạ chống cháy.
    – Kiểm tra tình trạng của các thiết bị cứu hộ: Rìu, kìm, cát, nước, các dụng cụ phá dỡ khác.
    – Kiểm tra thông gió hút khói, tăng áp, thang máy, cửa từ … đảm bảo hoạt động đúng với yêu cầu kỹ thuật.

    4. Hệ thống đèn Exit, đèn sự cố
    Kiểm tra độ sáng của đèn, tình trạng của đèn khi bình thường và khi có sự cố
    5.Hệ thống chống sét :
    – Kiểm tra các vị trí mối hàn, các mối nối trên hệ thống dây thoát sét.
    – Kiểm tra, đo lại điện trở nối đất ( <10Ω) (Phải là đơn vị có chức năng đo)
     