Để bảo đảm tổ https://mayphatdienmp.com/hoạt động ổn định, đạt đủ công suất cũng như giúp tổ máy bền bỉ và tăng tuổi thọ thì công tác bảo trì bảo dưỡng https://mayphatdienmp.com/green-power-600-2500kva.html là không thể thiếu.Việc Bảo dưỡng bảo trì máy phát điện hợp lý và đúng cách sẽ kéo dài tuổi thọ của động cơ, giảm thiểu những hư hỏng không đáng có, duy trì ổn định mức tải của tổ máy. Góp phần ổn định nguồn điện dự phòng cho doanh nghiệp tránh tình trạng máy gặp trục trặc khi mất điện đột xuất.
https://mayphatdienmp.com/bai-viet/bo-chuyen-doi-nguon-tu-dong-ats.html
1. Khái niệm bảo dưỡng bảo trì máy phát điện theo định kỳ
Bảo dưỡng bảo trì máy phát điện theo định kỳ nghĩa là bảo trì, kiểm tra 1 bộ phận máy phát điện theo 1 lịch trìnhđã được sắp đặt trước. Chương trình bao gồm việc kiểm tra tình hình máy được liệt kê dưới đây:
Có kế hoach kiểm tra đều đặn: Tùy vào yêu cầu và kiến nghị của nhà sản xuất, kế hoạch kiểm tra có thể chia thành hành tuần, hàng tháng, hàng quý hay 1 năm.
Kiểm tra hoath động: Kiểm tra được thực hiện trên máy phát điện khi đang vận hành. Các họt động quan trọng có thể theo dõi chính xác tronng thơi gian hoạt động. Các hoạt dộng không quan trọng có thể kiểm tra bằng ứng dụng.
Layup: Máy phát điện được đặt ở chế độ layup khi hoạt động. Khái quát cơ bản các bước layup cho máy phát điện.
2. Quy trình bảo dưỡng bảo trì máy phát điện theo định kỳ
Làm sạch lọc gió: Cần phải luôn giữ hệ thống lọc gió của máy phát điện sạch sẽ để không làm giảm công suất của động cơ. Nếu như lắp đặt máy tại những nơi có nhiều bụi bẩn thì phải thường xuyên bảo trì bảo dưỡng máy để không bị bụi bẩn làm giảm công suất hoạt động của máy.
Thay dầu bôi trơn: đây là bước thứ 2 trong quy trình bảo dưỡng máy để máy có thể hoạt động êm ái hơ, tránh gây ra tiếng ồn.
Thay nước làm mát: Để máy phát điện hoạt động không bị nóng thì bạn nên thay nước làm mát theo định kỳ, đồng thời vệ sinh két nước tránh bụi bẩn bám vào.
Xả e và nước trong nhiên liệu: bước này dùng để đẩy không khí ra khỏi ống cấp nhiên liệu tránh hiện tượng e làm cho máy phải khởi động lại. Đồng thời :
+ Phải tháo ống cấp nhiên liệu của máy ra sau đó khử không khí rồi đấu lại như cũ
+ Vệ sinh sạch sẽ bộ đệm lò xo và bôi một lớp dầu mỏng lên bộ đệm.
3. Các mức độ bảo trì máy phát điện
Bảo trì máy mức độ A ( bảo trì) :
Thời gian hoạt động từ 0 giờ đến 1000 giờ. Hoạt động kiểm tra máy định kỳ 6 tháng 1 lần ở chế độ dự phòng sau đó sẽ bảo trì máy sau 250 giờ máy hoạt động. Các công việc cần thực hiện khi bảo trì ở mức độ A đó là
+ Kiểm tra báo cáo máy chạy
+ Kiểm tra động cơ bao gồm nhiên liệu, hệ thống xả, áp lực nhớt, hệ thống khí nạp, tình trạng cánh quạt,...
+ Bảo dưỡng bảo trì máy phát điện lần 1 : thay bộ lọc nhớt, bộ lọc nhiên liệu, vệ sinh hệ thống lọc gió.
Bảo trì máy mức độ B ( tiểu tu ):
Thời gian hoạt động từ 1000 giờ đến 2000 giờ. Hoạt động kiểm tra máy sau mỗi 500 giờ hoặc 12 tháng hoạt động ở chế độ dự phòng. Công việc lặp lại giống như bảo trì máy mức độ A nhưng cần làm thêm các công việc sau
+ Kiểm tra hệ thống lọc khí bao gồm đường ống, mối nối, bộ chỉ thị áp lực đồng thời thay thế bộ lọc gió nếu cần thiết. Kiểm
+ Kiểm tra tình trạng hư hỏng, nứt hoặc vặn đai, có thể thay thế nếu cần thiết
+ Kiểm tra tình trạng bộ tản nhiệt
+ Kiểm tra và điều chỉnh hiệu điện thế của máy phát điện
+ http://hungphatjsc.com.vn/vi/dich-vu.nd/quy-trinh-bao-duong-may-phat-dien.html lần 2 : Thay nhớt máy, thay nước làm mát đồng thời chạy và kiểm tra tổng thế máy.
Bảo trì máy mức độ C ( Trung tu lần 1) :
Thời gian hoạt động từ 2000 giờ đến 6000 giờ. Hoạt động bảo trì diễn ra khi máy hoạt động sau mỗi 2000 giờ hoặc 04- 07 năm hoạt động ở chế độ dự phòng. Những việc cần làm:
+ Làm sạch động cơ máy phát
+ Điều chỉnh khe hở và bôi mỡ vào bánh căng đai phần ngoài động cơ
+ Kiểm tra thay thế đường ống bị hư hỏng, nứt hoặc vặn đai
+ Kiểm tra bình điện ( thay thế nếu bình không đủ điện)
+ Kiểm tra đầu phát điện
+ Cần thay thế các phụ tùng sau: bộ lọc nhớt và nhiên liệu, bộ lọc nước, dây curoa, thay thế nước làm mát, ống cấp nhiên liệu và các van ống
Bảo trì máy mức độ D ( Trung tu lần 2) :
Thời gian hoạt động từ 6000 giờ hoặc 07 -10 năm. Hoạt động bảo trì máy phát điện diễn ra khi máy hoạt động ở chế độ dự phòng. Công việc kiểm tra làm tương tự như việc bảo dưỡng bảo trì máy phát điện ở mức độ C. Tuy nhiên cần thực hiện
+ Làm sạch và cân chỉnh becphun, bơm nhiên liệu
+ Làm sạch hệ thống làm mát ở bên ngoài
+ Kiểm tra hư hỏng bằng cách tháo rã máy đồng thời làm sạch máy.
+ Cần thay thế các phụ tùng: bộ sửa chữa bơm nước ( nếu cần thiết), thay thế nước làm mát, thay thế bộ lọc nhiên liệu và lọc nhớt, thay thế bộ sửa Puli trung gian
Hãy nhấc điện thoại và gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn đầy đủ và tận tình hoặc click ngay vào web để tham khảo các thông tin cần thiết.
Best regards!
Sales Admin
Bùi Thị Thu Hương
XXX
CÔNG TY TNHH MINH PHÚ ELECTRIC
Office: 399B Trường Chinh, P. 14, Q. Tân Bình , TpHCM
Tel: (+848) 3620.2126
Email : info@minhphu.org
Website: http://mayphatdienmp.com/
Thread has no images