Trong khi điện lưới đang cung cấp có thể xảy ra các sự cố về nguồn như nhiễu điện không ổn định hoặc mất và máy phát điện cần một vài phút để khởi động thì các thiết bị tối thiết kể trên cần được bảo vệ bởi bộ lưu điện nguồn liên tục UPS đảm bảo điện liên tục 24/24 ổn định.
Công ty Ntech chúng tôi chuyên công cấp bộ lưu điện MAKELSAN hàng châu âu nhập khẩu 100% giấy tờ CO,CQ đầy đủ giá cạnh tranh.
Sau đây là một số mặt hàng tiêu biểu của chúng tôi ngoài ra còn có các mặt hàng chi tiết xem tai
mọi thắc mặc xin liên hệ
Hotline: XXX
![]()
Powerpack RT PRO Series 6-10 kVA UPS
Computer Room, Network Center, Communication System, Automation Control System and other Critical Systems
Online UPS 6-10 kVA Three Phase/Single Phase
• Online-Double Conversion
• Non Transfer Time of Output
• PFC Technology
• Full Digital Control (DSP)
• Output Power Factor: 0.9
• Input Current Harmonic: 5%
• ECO Function
• Charging/Rectifier/Inverter Fully Digital Control Technology
• Wide Input Voltage Range: 208~478Vac or 120VAC-276VAC
• Wide Input Frequency Range: 40~70Hz ±0.5Hz
• Self-Testing When UPS Wtartup
• Input Over/Under-Voltage Protection
• Automatic Bypass
• DC Start
• Fault Isolation
• Comunication Port: RS232, Dry Contact, RS485*2
Categories: Bộ lưu điện - UPS, UPS 3/1 phase.Tags: ups 10kva, UPS 6kva.
Product Description
- Description
bộ lưu điện ups 6kva, ups 10kva
Technical Features
Model
Capacity6kVA / 5.4kW10kVA / 9kW
Input
Phase3 Phase 4 Wires and Ground or Single Phase & Ground
Rated Voltage380/400/415Vac or 220/230/240VAC
Voltage Range208~478Vac or 120VAC-276VAC
Frequency Range40Hz-70Hz
Power Factor≥0.99
Current THDi≤5% (100% Nonlinear Load)
Bypass Voltage RangeMax. Voltage: +15% (Optional +5%, +10%, +25% ) Min. Voltage: -45% (Optional -20%, -30%)
Frequency Protection Range: ±10%
ECO RangeSame As The Bypass
Generator InputSupport
Output
PhaseSingle Phase & Ground
Rated Voltage220/230/240VAC
Power Factor0.9
Voltage Regulation±2%
FrequencyUtility Mode±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% of The Rated Frequency (Optional)
Battery Mode(50±0.2) Hz
Crest Factor3:1
THD≤2% With Linear Load; ≤5% With Non-linear Load
WaveformPure Sinewave
EfficiencyECO Mode 97%; Normal Mode 90%
Battery
VoltageStandard: 192Vdc; Optional Voltage: 216/240Vdc
Backup TimeFull Load 2min( Standard), Long Time Unit Depends on The Capacity of External Batteries
Estimated Remaining Time Displayed on the LCD
Recharge Time to 90%8~10 Hours (Standard)
Charging CurrentMaximum Current 6A; Charge Current can be Set According to Battery Capacity Installed.
Battery SocketHardwire
Transfer TimeUtility to Battery : 0ms; Utility to Bypass: 0ms
Protection
OverloadAC ModeLoad 110%: Last 3min, 125%: Last 30S, 150%: Last 1S, 150% Shut Down UPS Immediately
Bat. ModeLoad 110%: Last 30S, 125%: Last 1S, 150%: Last 200ms, 150% Shut Down UPS Immediately
Bypass Mode40A (Input Breaker)60A (Input Breaker)
Short CircuitHold Whole System
OverheatLine Mode: Switch to Bypass; Backup Mode: Shut Down UPS Immediately
Battery LowAlarm and Switch off
Self-DiagnosticsUpon Power On and Software Control
EPO (Optional)Shut down UPS Immediately
BatteryComplies with EN62040-2
Alarms
Audible & VisualLine Failure, Battery Low, Overload, System Fault
Display
Status LED & LCDLine Mode, Backup Mode, Eco Mode, Bypass Mode, Battery Low, Battery Bad, Overload & UPS Fault
Reading on the LCDInput Voltage, Input Frequency, Output Voltage, Output Frequency, Load Percentage, Battery Voltage, Inner
Temperature & Remaining Battery Backup Time
Physical
Dimension (W×D×H) (mm)443×131(3U)×580
Weight (kg)2325
Input ConnectionHardwire
Output ConnectionHardwire
External Battery ConnectionHardwire
Comunication InterfaceUSB (Optional) , RS485 (Optional) , Parallel Port (Optional) , SNMPCard (Optional) ,Centralized Monitoring Card (Optional)
Environment
Operating Temperature0~40°C
Storage Temperature-25°C~55°C
Humidity0%~95% (Non-Condensing)
Altitude<1500m
Safeity ConformanceCE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1
mọi thắc mặc xin liên hệ
Hotline: XXX