    ĐẶC TÍNH NỔI BẬT CỦA EPI UPS DÒNG XST VỚI HỆ SỐ CÔNG SUẤT ĐẦU RA 1.0

    HOÀN THÀNH GIẢI PHÁP CHI PHÍ-HIỆU QUẢ "

    HOÀN THÀNH GIẢI PHÁP CHI PHÍ-HIỆU QUẢ"

    • Chế độ chuyển đổi kép trực tuyến với hệ số công suất đầu ra là 1.0 cung cấp công suất hoạt động mạnh hơn 15% so với UPS với hệ số công suất là 0,8.

    • Gia tăng hệ thống sẵn có đặt UPS song song cho dự phòng N + X.

    • Bỏ qua thủ công nội bộ để bảo trì dễ dàng mà không bị gián đoạn điện.

    • Lên đến 12 chiếc song song • Màn hình LCD lớn đa ngôn ngữ"

    CÔNG CỤ PFC HIỆU SUẤT CAO "

    HOÀN THÀNH GIẢI PHÁP CHI PHÍ-HIỆU QUẢ"

    Công nghệ được sử dụng cho EPI UPS XSM / XST giúp sự cố cài đặt trong các hệ thống mà bị hạn chế về nguồn điện. UPS được cung cấp bởi máy phát hoặc tương thích với dòng điện về méo hài.

    • Méo hài đầu vào hiện tại dưới 3% • Hệ số công suất đầu vào 0,99

    • Chức năng làm chậm để đảm bảo khởi động tốt cho bộ chỉnh lưu

    • Chức năng khởi động trễ (đặt lại bộ chỉnh lưu khi nguồn điện chính được khôi phục)"

    TÍNH NĂNG CHUNG

    HOÀN THÀNH GIẢI PHÁP CHI PHÍ-HIỆU QUẢ"

    • Cấu hình hiệu quả cao Eco-Mode

    • Chế độ vận hành chuyển UPS sang bypass tĩnh khi hoạt động bình thường.

    • Khi có sự cố về nguồn, UPS sẽ tự động chuyển về chế độ chuyển đổi kép.

    • Bảo vệ quá tải cao tĩnh của hệ thống có khả năng xử lý 125% trong 10 phút, 150% trong một phút và quá tải 1000% trong 10 mili giây."

    TỰ ĐỘNG KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA TẢI "

    HOÀN THÀNH GIẢI PHÁP CHI PHÍ-HIỆU QUẢ"

    • Chỉ tiêu thụ năng lượng gia tăng ở mức 4%

    • Kiểm tra toàn bộ công suất của Bộ chỉnh lưu, Biến tần, Bỏ qua, Cuộn cảm, Tụ, Cáp, Cầu chì

    • Tải sử dụng được cung cấp an toàn thông qua chuyển mạch cho bảo trì."

    HOẠT ĐỘNG PHÙ HỢP VỚI NHIỀU NGUỒN ĐIỆN LƯỚI KHÁC NHAU "

    HOÀN THÀNH GIẢI PHÁP CHI PHÍ-HIỆU QUẢ"

    • Tất cả trong một: cấu hình pha 1/1, 1/3, 3/1 và 3/3

    • Có thể hoạt động ngay cả những thay đổi thứ tự pha đầu vào

    • Điều chỉnh số lượng ắc quy thích hợp với UPS: từ 20 đến 40 bình

    • Dễ dàng sửa chữa với bảng điện mô-đun. MTTR giúp bảo dưỡng dưới 30 phút

    • Cảm biến nhiệt độ ắc quy để bù nhiệt độ

    HIỆU SUẤT CAO

    HOÀN THÀNH GIẢI PHÁP CHI PHÍ-HIỆU QUẢ

    • Up to 95.5% at 30-75% load

    • 94% at 100% load;

    HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC CAO VÀ LUÔN SẴN SÀNG

    HOÀN THÀNH GIẢI PHÁP CHI PHÍ-HIỆU QUẢ

    • Cấu hình song song cộng công suất và dự phòng luân phiên đến 6 UPS (N + 1)

    • UPS tiếp tục hoạt động song song ngay cả khi cáp kết nối bị gián đoạn"

    CỔNG GIAO TIẾP TRUYỀN THÔNG "

    HOÀN THÀNH GIẢI PHÁP CHI PHÍ-HIỆU QUẢ"

    • Giao tiếp cục bộ với RS232 và RS485 • Cấu hình với hai đầu vào

    • Bảng chuyển tiếp với 4 báo động tiêu chuẩn và có thể mở rộng lên đến 12 liên hệ rơle tùy chọn

    • Genset • EPO

    • Kết nối năng lượng mặt trời: Có thể kết nối các hệ thống sạc năng lượng mặt trời và được định cấu hình từ màn hình LCD phía trước

    • USB tùy chọn • Bảng giám sát từ xa • Cảm biến nhiệt độ pin để sạc bù nhiệt độ

    • JBUS, PROFIBUS Kết nối khu vực hoạt động • Giám sát quản lý hệ thống qua SNMP

    • Cảm biến môi trường cho Trung tâm dữ liệu (Độ ẩm, Nhiệt độ, Khói, v.v.)

    • Giao tiếp GSM, Telnet, GPRS • Tắt máy tính và máy chủ • Giám sát từ xa trang web

    • Xây dựng hệ thống quản lý • Báo cáo qua email • Giám sát từ xa 24/7 T.Service

    ĐẶC TÍNH NỔI BẬT CỦA EPI UPS DÒNG XST VỚI HỆ SỐ CÔNG SUẤT ĐẦU RA 1.0

    HOÀN THÀNH GIẢI PHÁP CHI PHÍ-HIỆU QUẢ

    HOÀN THÀNH GIẢI PHÁP CHI PHÍ-HIỆU QUẢ

    • Chế độ chuyển đổi kép trực tuyến với hệ số công suất đầu ra là 1.0 cung cấp công suất hoạt động mạnh hơn 15% so với UPS với hệ số công suất là 0,8.

    • Gia tăng hệ thống sẵn có đặt UPS song song cho dự phòng N + X.

    • Bỏ qua thủ công nội bộ để bảo trì dễ dàng mà không bị gián đoạn điện.

    • Lên đến 12 chiếc song song • Màn hình LCD lớn đa ngôn ngữ"

    CÔNG CỤ PFC HIỆU SUẤT CAO "

    HOÀN THÀNH GIẢI PHÁP CHI PHÍ-HIỆU QUẢ"

    Công nghệ được sử dụng cho EPI UPS XSM / XST giúp sự cố cài đặt trong các hệ thống mà bị hạn chế về nguồn điện. UPS được cung cấp bởi máy phát hoặc tương thích với dòng điện về méo hài.

    • Méo hài đầu vào hiện tại dưới 3% • Hệ số công suất đầu vào 0,99

    • Chức năng làm chậm để đảm bảo khởi động tốt cho bộ chỉnh lưu

    • Chức năng khởi động trễ (đặt lại bộ chỉnh lưu khi nguồn điện chính được khôi phục)

    TÍNH NĂNG CHUNG

    HOÀN THÀNH GIẢI PHÁP CHI PHÍ-HIỆU QUẢ"

    • Cấu hình hiệu quả cao Eco-Mode

    • Chế độ vận hành chuyển UPS sang bypass tĩnh khi hoạt động bình thường.

    • Khi có sự cố về nguồn, UPS sẽ tự động chuyển về chế độ chuyển đổi kép.

    • Bảo vệ quá tải cao tĩnh của hệ thống có khả năng xử lý 125% trong 10 phút, 150% trong một phút và quá tải 1000% trong 10 mili giây."

    TỰ ĐỘNG KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CỦA TẢI "

    HOÀN THÀNH GIẢI PHÁP CHI PHÍ-HIỆU QUẢ"

    • Chỉ tiêu thụ năng lượng gia tăng ở mức 4%

    • Kiểm tra toàn bộ công suất của Bộ chỉnh lưu, Biến tần, Bỏ qua, Cuộn cảm, Tụ, Cáp, Cầu chì

    • Tải sử dụng được cung cấp an toàn thông qua chuyển mạch cho bảo trì."

    HOẠT ĐỘNG PHÙ HỢP VỚI NHIỀU NGUỒN ĐIỆN LƯỚI KHÁC NHAU "

    HOÀN THÀNH GIẢI PHÁP CHI PHÍ-HIỆU QUẢ"

    • Tất cả trong một: cấu hình pha 1/1, 1/3, 3/1 và 3/3

    • Có thể hoạt động ngay cả những thay đổi thứ tự pha đầu vào

    • Điều chỉnh số lượng ắc quy thích hợp với UPS: từ 20 đến 40 bình

    • Dễ dàng sửa chữa với bảng điện mô-đun. MTTR giúp bảo dưỡng dưới 30 phút

    • Cảm biến nhiệt độ ắc quy để bù nhiệt độ"

    HIỆU SUẤT CAO "HOÀN THÀNH GIẢI PHÁP CHI PHÍ-HIỆU QUẢ"

    • Up to 95.5% at 30-75% load

    • 94% at 100% load;"

    HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC CAO VÀ LUÔN SẴN SÀNG

    HOÀN THÀNH GIẢI PHÁP CHI PHÍ-HIỆU QUẢ"

    • Cấu hình song song cộng công suất và dự phòng luân phiên đến 6 UPS (N + 1)

    • UPS tiếp tục hoạt động song song ngay cả khi cáp kết nối bị gián đoạn"

    CỔNG GIAO TIẾP TRUYỀN THÔNG "

    HOÀN THÀNH GIẢI PHÁP CHI PHÍ-HIỆU QUẢ"

    • Giao tiếp cục bộ với RS232 và RS485 • Cấu hình với hai đầu vào

    • Bảng chuyển tiếp với 4 báo động tiêu chuẩn và có thể mở rộng lên đến 12 liên hệ rơle tùy chọn

    • Genset • EPO

    • Kết nối năng lượng mặt trời: Có thể kết nối các hệ thống sạc năng lượng mặt trời và được định cấu hình từ màn hình LCD phía trước

    • USB tùy chọn • Bảng giám sát từ xa • Cảm biến nhiệt độ pin để sạc bù nhiệt độ

    • JBUS, PROFIBUS Kết nối khu vực hoạt động • Giám sát quản lý hệ thống qua SNMP

    • Cảm biến môi trường cho Trung tâm dữ liệu (Độ ẩm, Nhiệt độ, Khói, v.v.)

    • Giao tiếp GSM, Telnet, GPRS • Tắt máy tính và máy chủ • Giám sát từ xa trang web

    • Xây dựng hệ thống quản lý • Báo cáo qua email • Giám sát từ xa 24/7 T.Service

    HỆ THỐNG OPTION LỰA CHỌN THÊM

    HOÀN THÀNH GIẢI PHÁP CHI PHÍ-HIỆU QUẢ

    • Input & Output isolation transformer External

    • Manual Bypass • Extended Additional Chargers • Higher IP configuration • Backfeed Protection

    • Full system isolation with EPO by using input, output, battery and bypass contactors

    • Dual Input configuration • Common Battery for parallel operations

    • Output synchronization contacts for single units (STS or multiparallel applications)

    • Load Shedding by configuring output phases according to battery level
     